恒热热水器多台组合安装要求

 瑞美恒热(EVERH0T) 热水器可以“多台组合安装”,用于需要集中供应大量热水的场所。组合安装是将多台热水器以“并联”型式安装在一起,恒热的并联安装必须满足以下要求:
如图所示:
并联组合安装的热水器必须是相同的型号。
每组热水器最多并联8台,超过8台时可采用双并联的型式安装,台热水器组合安装
恒热多台热水器安装组合图
每台热水器之间应有足够的空间,以便于检修;每组并联的热水器可以采用直线型、背靠背型和转角型等几种排列方式。
     如图所示。
多台热水器安装图
热水器距墙面的距离至少50mm。每台热水器的管路压力应平衡,达到“均流”的连接。安装时应保证以下三点:
(1)系统的冷水进口与热水出口应各在一边,即保证先进水的后出水、后进水的先出水。
(2)每台热水器的冷水支管应有相同长度,热水支管也有相同长度。
(3)各支管的所有连接件及阀门都应相匹配。
  应在冷水进水主管上安装单向阀和截止阀,冷水支管不再安装单向阀。
  在每台热水器冷、热水支管上均设置一闸阀或球阀(不能用截止阀),
  以便单独停用或检修其中任一台。
  冷水主管的尺寸应不小于热水主管的尺寸,具体的规格应根据所并联的热水器的台数
  和冷水供应压力而定(精确的计算需由给排水工程技术人员完成)。
  最好在末端预留空间,以备在热水用量增加时补充热水器。
  如果热水供应系统较大,热水管路应设有循环回水管,以保证较远的热水使用点能在
  最短的时间得到热水。